问这种

管道

锅炉就够了吗?或者我们需要megaflow吗?

你好,我们正在重新装修我们的房子。我们有一个非常古老的锅炉,我们将更换。这是一个三个卧室的房子,我们目前有一个浴室,但将添加一个单独的卫生间在一楼。此时此刻,如果有人洗澡然后我们不能使用厨房里的水龙头,因为它破坏了水流在浴室和热水容量。

如果我们只安装一个新的锅炉,我们能够克服这个问题呢?如果是这样,我们需要什么样的锅炉?我们还被告知,megaflow会回答我们的问题,但是他们是昂贵的,我们不能确定,我们需要在这个阶段给定数量的浴室。

在未来3 - 5年,我们可能考虑增加一个阁楼扩展将添加另一个浴室。如果我们这样做,那我们宁愿把megaflow后期,这样我们可以在屋顶,而不是占用宝贵的空间在我们的厨房。然而,这将涉及桥梁结构工作发生在阁楼从现在持有的重量megaflow (£££)

所以我的问题是:

1。足够一个锅炉如果我们有一个浴室和一个楼下的厕所吗?如果是这样的话,这类锅炉将使我们有超过一次一件事自来水吗?

2。如果我们需要一些额外的锅炉以外,还有另一个选择除了megaflow将完成这项工作对我们来说是更小、更便宜?(我们目前不能适应megaflow在厨房和添加在阁楼从现在将涉及结构性工作被完成)

3所示。如果我们安装了另一个,然后在5年决定阁楼,我们会支付两次的东西如果我们必须有megaflow安装一次/如果我们阁楼吗?

多谢! !

3从MyBuilder水管工的答案

最佳答案

目前高功率的结合,vaillant 937 powerstore将我的建议,但是我想试着得到一个大型流/未放气的在一个好的位置当彼得这个可以添加在任何阶段/散热器等
两个浴室总是不开通!
没有问题的大型流阁楼!如果你把工作我们可以帮助你。检查和建议你的很多事情,当然你可以查看我们的资料和邀请。

把基兰
凯利加热管道天然气
西南地区

2012 - 08 - 05 - t22:25:02 + 01:00

回答2012年8月5日

我将recommed,你应该决定替换当前锅炉,锅炉系统的安装。强悍,伍斯特,(如果预算允许)

这不会地址最新一期的水体积与压力!

这就是为什么我认为高压缸,(Megaflow),已建议吗?

如果你打算去uo进阁楼,然后一个完整的浪费金钱升级当前系统traditioanlly !

即大冷水存储/热水缸泵。

如果你安装一个系统boilet第一,(可以在稍后的阶段,甚至与精心规划安装到现有的阁楼)withouth underminning未来的阁楼扩展计划),

这可能提供一个未来prooff成本效益的解决方案。

亲切的问候,

Adrian女巫

southsea管道

2012 - 08 - 05 - t22:25:02 + 01:00

回答2012年8月5日

适合伍斯特联合30 cdi fi你适合在阁楼的一个完整的浴室37 cdi好加热引擎将为你解决这一切摩根管道和供暖

2012 - 08 - 05 - t22:25:02 + 01:00

回答2012年8月5日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题