Hi,请找人帮助我解决复杂的管道问题

系统预置锅炉和二楼二区阁楼250l坦克二楼生活区一二楼沉睡区受x3双端区阀门控制

SETUP系统
底层有厨房水槽并带混音水龙头

一楼有带混音机接水机接水机
最接近式淋浴顶部,双虚伪并带静脉阀

二楼由自来水淋浴直接上上方带极光混合器淋浴,小水槽带混音水龙头并带极光阀

一区全屋和底层热水

二区一楼二楼rads

主铜22毫米进料从二楼厨房截取直接到二楼锅炉和圆柱22毫米进料返回二楼 从房子端到卫生间所在的另一端水管从卫生间上到直接上方填充

自始至终我只从水龙头和淋浴水中获取冷水,除了楼下厨房水槽外,我从那里获取热水和冷水

试错后,我设法在卫生间取热水,如果我离开热水池水龙头并同时在二楼安塞冲水说明:全套水继续冷

等冷水压调低 从3巴到介于1-2巴开始在卫生间取热水 并装热冷水龙头置物热水微量即无压力和失火风险

冷通压力太高时,热口和冷口都取冷水,冷通压力太低时,热水和冷水龙头都取热水

MyBuilder管道2回答

最佳回答

不 圆柱存储热水流速或压力多少无关紧要 主流将热水推出圆柱

你还提到圆柱和散热器有一个区安全性仿佛热需求需要时 它会煮你的圆柱

2021-09-24T19:00:03+01:00

2021年9月24日回复

需要调用合格的G3未编辑工程师调查

2021-10-20T16:15:04+01:00

回答2021年10月20日