你好,
我最近挖了一个地下室,一个水池里有两个水泵。一个是主值,另一个是备份值(浮动值设置为触发值略高)。安装说明上说水泵有各自独立的RCBO -我假设是这样的,如果一个水泵因为过载(不太可能)或地球问题(更有可能)导致RCBO跳闸,那么另一个泵就不会跳闸,我们仍然有一个正常工作的泵。如果它们在共享的RCD上安装了MCB,那么如果出现地球问题,两者都会绊倒,这是不可取的。现在的问题是,我有两个RCBO在一块板上,但电工也在它们旁边放了一个RCCB。如果我在一个泵上有接地故障会发生什么?是只有RCBO用于该泵跳闸,还是也跳闸RCCB并随后取出第二个泵?
如果我按下RCBO上的测试按钮,这会给我答案吗?
* * *更新。测试按钮没有触发RCCB。在进一步的调查和拆除消费者单元盖,我可以看到RCBO没有在同一轨道上RCCB的安装正确*****
来自MyBuilder电工的3个回答
最佳答案
你不能通过按下测试按钮来测试你的理论。
你真的不知道哪一个会绊倒,但如果你有rcbo,建议绕过rccb。
你总是可以考虑在RCMD上有一个集水池来监控,而不是在一个单独的板上,因为你提到的rccb表明你有一个相当老的消费单元。
回答2021年12月15日
另一个答案当然是对的,但我觉得缺少如果和但是。
首先;
它是一个分载板一半保护和馈自rccb和另一半不是?如果是这样,很理想!
在直接侧安装rcbo。
如果没有,你就没有多余的中性条,唯一的其他方法是让所有电路都在rcbo上。或者换板。
回答2021年12月31日