问这种

气体工作

我需要盒子锅炉,我需要多少空间? ?

你好,
我在做一份工作,结合锅炉拳击,有多少通风需要的担忧。vaillant eco马克斯结合锅炉和说话的家伙vaillant和被告知,作为其结合锅炉不需要通风,然而,他们说需要有至少500毫米从锅炉的前面,门的维修原因访问它。问题是无法做到这一点的拳击将巨大,看起来完全垃圾在该地区。(这是一个严格的指导原则需要坚持? ?)
不久前我的女朋友有了新的vaillant结合锅炉安装在现有盒装在区域之间的空间门,拳击门和锅炉只有200毫米,明显是由气体安全工程师安装。
在这工作,我只能有一个100毫米的差距最大,我不能明白为什么,如果它不是一个通风问题,只有维修原因,为什么我可以放一些门,和可移动的架子下面,以便它可以很容易地得到我是否需要维修。
这家伙我做的工作使得我的自由裁量权,很明显我不想得到这个错误。
任何帮助将不胜感激。
欢呼。

4的答案从MyBuilder天然气工程师

最佳答案

我认为你误解了什么强悍seviceteam说,看一看安装说明,你可以适应锅炉面前的一扇门只有5毫米间隙,但需要500毫米当门打开进入锅炉,需要可能上方和下方200毫米和5毫米任何一方作为一个粗略的猜测

2011 - 05 - 02 - t18:05:02 + 01:00

2011年5月2日回答

嗨,他们正在谈论的空间是这样一位女士可以访问几乎门前套管,这样你就可以有一个动人的锅炉外壳。
如果你手头有说明他们将指导您所需的空间.....两侧的锅炉
布莱恩

2011 - 05 - 02 - t18:05:02 + 01:00

2011年5月2日回答

你好,
可以适应锅炉到一个单位,但服务工程师将需要访问的前盖板的锅炉维修。通风不是问题。

2011 - 05 - 03 - t09:05:02 + 01:00

回答2011年5月3日

参考Manafacturers指示,这是《圣经》,我们必须遵守

2011 - 05 - 12 - t10:35:02 + 01:00

回答2011年5月12日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别