去问问商人
管道
在组合锅炉下面使用快速接头
你好
一家管道公司最近在我家的一个小型组合式锅炉下面6英寸安装了一个增压泵。他们认为这样做是错误的,然后拆卸了泵,用小长度的铜管重新连接了缺失的部分,由4个快速接头弯头连接,有效地在冷水管道中形成了一个小的方形狗腿。
我的问题是:
他们应该在离锅炉这么近的地方使用快速安装的管道吗?
管道应该是没有弯道的直道吗?
水管工应该让系统保持原样,这不是惯例吗?
谢谢你的支持
斯图尔特Dalgliesh
stewart_316
2017 - 01 - 29 - t19:51:47 + 0
一个来自MyBuilder管道工的回答
最佳答案
Merthyr•2014年11月14日成为会员•84工作,98%积极的反馈
54643
2017 - 01 - 29 - t20:35:02 + 0
被问题海报点赞了
嗨,斯图尔特,
大多数现代锅炉都有很高的温控极限,余热可以通过换热器进行传导。除非锅炉制造商另有说明,从锅炉外壳至少1米的管道应该是铜管。此建议包括向组合锅炉提供冷水总管。你可以在网上下载锅炉制造商的说明书。
至于你在冷水上描述的配件和管道,用4个快速接头弯头和铜管组成一个小狗腿,是糟糕的做法。看起来当地的管道公司很匆忙,用了他能用的或有的配件来完成这项工作。
希望这能有所帮助。
亲切的问候
heathome英国
2017年1月29日回答
就像
1
相关问题
- 我有一个我儿子的Midas combi锅炉,由于零件现在稀缺,我在考虑一个新的锅炉,但由于我有一个3层的联排别墅,我想知道理想的替代品是什么
我的锅炉在一楼,三楼的淋浴间有淋浴间
- 法律是否要求室内恒温器安装新的锅炉/供暖系统?
去年夏天,我们把刚买的房子彻底翻新了一遍。这包括更换旧的锅炉,我们现在有了一个合成器。
- 新锅炉-如有轻微煤气泄漏,可否安装新锅炉?
你好,问题-如果有“小气体泄漏”,但在允许的下降范围内,我可以安装一个新的锅炉吗?
- 安装新组合式锅炉后,楼上水压较低
嗨,我真是束手无策了。希望有人能给我一些答案。我有一个从辉光虫24cxi更换的组合锅炉…