去问问商人

管道

在组合锅炉下面使用快速接头

你好
一家管道公司最近在我家的一个小型组合式锅炉下面6英寸安装了一个增压泵。他们认为这样做是错误的,然后拆卸了泵,用小长度的铜管重新连接了缺失的部分,由4个快速接头弯头连接,有效地在冷水管道中形成了一个小的方形狗腿。
我的问题是:
他们应该在离锅炉这么近的地方使用快速安装的管道吗?
管道应该是没有弯道的直道吗?
水管工应该让系统保持原样,这不是惯例吗?

谢谢你的支持
斯图尔特Dalgliesh

一个来自MyBuilder管道工的回答

最佳答案

嗨,斯图尔特,

大多数现代锅炉都有很高的温控极限,余热可以通过换热器进行传导。除非锅炉制造商另有说明,从锅炉外壳至少1米的管道应该是铜管。此建议包括向组合锅炉提供冷水总管。你可以在网上下载锅炉制造商的说明书。

至于你在冷水上描述的配件和管道,用4个快速接头弯头和铜管组成一个小狗腿,是糟糕的做法。看起来当地的管道公司很匆忙,用了他能用的或有的配件来完成这项工作。

希望这能有所帮助。

亲切的问候

heathome英国

2017 - 01 - 29 - t20:35:02 + 0

2017年1月29日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题