问这种
管道
楼上的暖气片坏了——其他的都没问题——一端是阀门,另一端是温控器——用扳手打开阀门,确保阀门是开着的——还是开不上——会出什么问题呢?
来自MyBuilder水管工的9个答案
最佳答案
Calne•2011年10月6日起成为会员•57工作,98%积极的反馈
你好,
在恒温阀上解开固定在散热器上的环,要么解开小螺丝,要么拧下固定环本身。把阀门拔下来
你会看到一个像铅笔芯一样的小银质柱塞,大约1厘米大小。按这个
用柱塞插入阀门几次,把它取出来。柱塞卡住经常是问题所在。然后把阀门重新组装起来。你应该能够感觉到温水进入rad当你摆动柱塞。
问候,
的家伙。
2011年12月8日回答
嗨,有一个办法可以找出问题,那就是打开中央供暖系统,关掉所有的散热器。只要让问题散热器开着就行了。如果TRV阀门被卡在关闭的位置,通常如果你能取下恒温阀顶部,就不会有水漏出来了。只要轻敲阀门中心的主轴,它就会消失。把顶部重新打开。
2011年12月8日回答
试着把恒温器的头取下来,轻敲下面的针。这些别针卡住是一个很常见的问题。打开暖气,用力敲击,但不要太用力,你会发现rad开始变热。
希望这个有帮助。
弗雷德。
2011年12月8日回答
切斯特菲尔德曼斯菲尔德•2010年3月23日成为会员•583工作,100%积极的反馈
波士顿•2011年10月25日成为会员•One hundred.工作,100%积极的反馈
Sittingbourne•2008年1月1日起成为会员•25工作,100%积极的反馈
嗨
暖气片旧吗?住在这房子里好几年了?可能是加热回路中的污泥堆积或平衡问题,将流入其他rad的流量降低一点,以便使循环延伸到问题rad。
我会先试着解决问题,
然后我会暂时关闭楼下的几个rad,检查有问题的rad,看看它是否改善了热性能。
留出几个小时,看看热水是否通到楼上的rad。
我已经见过很多次了,这只是让供暖系统平衡需要耐心的事情。
如果没有,请刷新系统电源。
尝试关闭2较低的地板rad首先,因为这将允许分配通过底部的rad和交付到其余的电路达到顶部rad。
谢谢
概念构建服务
2011年12月8日回答
相关问题
- 楼下的暖气没有加热(系统是带y形阀的开式通风口)
我的暖气有问题,真是让人头疼。该系统是一个带y型阀的开式排气口。水……
- 房间恒温器坏了?
你好,今年早些时候,我们客厅的双散热器有一个恒温器(或阀门)漏水。我们有英国天然气中心…
- 手动更换恒温散热器阀门
我生病了,需要有一个温暖的房子,我租了一个小的,有一个卧室的平房,通常有…
- 新系统后散热器漏水等问题。
我妈妈最近把她的旧水箱/锅炉系统换成了组合式锅炉系统。水管工出来讨论了要求,……