问这种

管道

楼上的暖气片坏了——其他的都没问题——一端是阀门,另一端是温控器——用扳手打开阀门,确保阀门是开着的——还是开不上——会出什么问题呢?

来自MyBuilder水管工的9个答案

最佳答案

你好,

在恒温阀上解开固定在散热器上的环,要么解开小螺丝,要么拧下固定环本身。把阀门拔下来
你会看到一个像铅笔芯一样的小银质柱塞,大约1厘米大小。按这个
用柱塞插入阀门几次,把它取出来。柱塞卡住经常是问题所在。然后把阀门重新组装起来。你应该能够感觉到温水进入rad当你摆动柱塞。

问候,

的家伙。

2011 - 12 - 08 - t09:30:02 + 0

2011年12月8日回答

嗨,有一个办法可以找出问题,那就是打开中央供暖系统,关掉所有的散热器。只要让问题散热器开着就行了。如果TRV阀门被卡在关闭的位置,通常如果你能取下恒温阀顶部,就不会有水漏出来了。只要轻敲阀门中心的主轴,它就会消失。把顶部重新打开。

2011 - 12 - 08 - t09:30:02 + 0

2011年12月8日回答

试着把恒温器的头取下来,轻敲下面的针。这些别针卡住是一个很常见的问题。打开暖气,用力敲击,但不要太用力,你会发现rad开始变热。
希望这个有帮助。
弗雷德。

2011 - 12 - 08 - t09:30:01 + 0

2011年12月8日回答

恒温阀插针了?

2011 - 12 - 08 - t09:30:01 + 0

2011年12月8日回答

你可以有一个气闸。关掉所有其他的雷达,这应该能改变气闸。

2011 - 12 - 08 - t09:30:02 + 0

2011年12月8日回答


得到一个排气阀钥匙和打开排气阀顶部的乳头在一端,让空气出来。

2011 - 12 - 08 - t09:30:02 + 0

2011年12月8日回答

暖气片旧吗?住在这房子里好几年了?可能是加热回路中的污泥堆积或平衡问题,将流入其他rad的流量降低一点,以便使循环延伸到问题rad。

我会先试着解决问题,
然后我会暂时关闭楼下的几个rad,检查有问题的rad,看看它是否改善了热性能。
留出几个小时,看看热水是否通到楼上的rad。

我已经见过很多次了,这只是让供暖系统平衡需要耐心的事情。

如果没有,请刷新系统电源。

尝试关闭2较低的地板rad首先,因为这将允许分配通过底部的rad和交付到其余的电路达到顶部rad。

谢谢

概念构建服务

2011 - 12 - 08 - t09:30:02 + 0

2011年12月8日回答

有些恒温阀卡住了,叫人把它打开

2011 - 12 - 08 - t09:30:01 + 0

2011年12月8日回答

请检查锅炉下,流量或回流阀是否有人半开(未全开)或(转流阀故障未全开加热),泵弱,磁性过滤器堵塞等

2021 - 01 - 28 - t23:00:03 + 0

2021年1月28日回答